Цитата
В парилке никаких 220В, только 12
ГОСТ 50571.12-96 (может уже обновили, но врядли требования изменились, так что если что поправляйте)
Цитата
703.471 Применение мер защиты от поражения электрическим током — по ГОСТ 30331.8 с
учетом следующих требований.
703.471.1 Меры защиты от непосредственного (прямого) прикосновения к токоведущим частям,
выполняемые путем установки барьеров по ГОСТ 30331.3 (412.3) или размещения токоведущих
частей вне зоны досягаемости (412.4) ГОСТ 30331.3, не допускаются.
703.471.2 Меры защиты от косвенных прикосновений к открытым токопроводящим частям в
непроводящих помещениях по ГОСТ 30331.3 (413.3) и выполняемые путем устройства систем местно-
го уравнивания потенциалов, не соединенных с землей, по ГОСТ 30331.3 (413.4) не допускаются.
Т.е. меры защиты могут быть любые, кроме перечисленных исключений. БСНН (12В) только одна из возможных мер.
Другое дело, что помещение особо опасное и меры нужно применять с учетом этого.
Однако.
Цитата
703.52 Э л е к т р о п р о в о д к и
Электропроводки должны иметь изоляцию, отвечающую требованиям ГОСТ 30331.3
(413.2), и не иметь металлических оболочек и труб.
Т.е. электропроводка должна иметь двойную изоляцию.